電力變壓器為什么要進行局部放電

2016-11-23 點擊量:2056 字體:
分享到:

  電力變壓器主要采用油-紙屏障絕緣,這種絕緣由電工紙層和絕緣油交錯組成。由于大型變壓器結構復雜、絕緣很不均勻。當設計不當,造成局部場強過高,工藝不良或外界原因等因素,造成內部缺陷時,在變壓器內必然會產生局部放電,并逐漸發展,最后造成變壓器損壞。電力變壓器內部局部放電主要以下面幾種情況出現:


  (1)繞組中部油-紙屏障絕緣中油通道擊穿;

  (2)繞組端部油通道擊穿;

  (3)緊靠著絕緣導線和電工紙(引線絕緣、搭接絕緣、相間絕緣)的油間隙擊穿;

  (4)線圈間(匝間、餅間)縱絕緣油通道擊穿;

  (5)絕緣紙板圍屏等的樹枝放電;

  (6)其他固體絕緣的爬電;

  (7)絕緣中滲入的其他金屬異物放電等。

  因此,對已出廠的變壓器,有以下幾種情況須進行局部放電試驗:

  (1)新變壓器投運前進行局部放電試驗,檢查變壓器出廠后在運輸、安裝過程中有無絕緣損傷。

  (2)對大修或改造后的變壓器進行局部放電試驗,以判斷修理后的絕緣情況。

  (3)對運行中懷疑有絕緣故障的變壓器作進一步的定性診斷,例如油中氣體色譜分析有放電性故障,以及涉及到絕緣其他異常情況。

  (4)作為預防性試驗項目或在線檢測內容,監測變壓器運行中絕緣情況。