變壓器的停運和投入使用要注意什么

2016-11-23 點擊量:2213 字體:
分享到:

  主變壓器在運行前要格外的注意,尤其要注意變壓器在投入使用和停止使用的時候有什么狀態,一般會注意什么?

變壓器廠家

  在投運變壓器之前,值班人員應仔細檢查,確認變壓器及其保護裝置在良好狀態,具備帶電運行條件,并注意外部有無異物,臨時接地線是否已拆除,分接開關位置是否正確等。

  變壓器的停送電操作順序:停電時,先停負荷側,后停電源側;送電時,先從電源側充電,再負荷側并列,這是因為:

  1、變壓器的保護一般均裝設在電源側;

  2、先停負荷側可以防止變壓器反充電;

  3、可以避免運行變壓器過負荷;

  4、便于確定事故范圍,及時作出判斷和處理;

  5、利于儀表監視。

  新裝、大修、事故檢修或換油后的變壓器,在施加電壓前靜止時間不應少于24小時。