  使用繞組溫度計的原因是因為油浸式變壓器油面溫度和繞組溫度的上升之間有時間差,而且容量越大時間差也越大。這樣會導致在突加大的過載時,繞組的溫度已經超過極限,但油面的溫度還沒有達到極限的情況發生,這樣對線圈的壽命會有很大的影響,甚至直接導致線圈損壞。

變壓器廠家

  油浸式變壓器 繞組溫度計的原理有兩種的原理有兩種。

  一種是把溫度探頭直接埋在繞組里,用光纖把溫度信號傳送出來。這種測量方式比較準確,但成本很高,通常用于220kV及以上的大型電力變壓器。

  另一種是測量油面溫度,并在溫度探頭里埋設一個電阻,電阻連接到進線電流互感器,進線電流越大,CT感應出來的電流越大,電阻的溫度就越高,從而模擬測量繞組的溫度。這種測量方式成本相對較低,通常用于小容量的電力變壓器,但因為是模擬測量,測量的準確性較差。

  至于為啥越來越多的廠家取消繞組溫度計,主要是因為對于小容量電力變壓器來說油面溫度和繞組溫上升之間的時間差較小,使用繞組溫度計的意義不大,而且還考慮到成本問題。