變壓器廠家電話

CONTACT US

聯系我們

查看變壓器廠家聯系方式

山東華信變壓器股份有限公司
辦公室:0635-6367888
銷售部:0635-6367999
張經理:15069599099
李經理:13906351919
郵 箱:498438086@qq.com
地 址:聊城市經濟開發區泰山路261號

查看更多聯系我們

變壓器廠家資訊信息

您的當前位置:主頁 > 技術文檔 >

變壓器差動保護的基本原理是什么

2016-11-10 點擊量:2220 字體:
分享到:

  變壓器的差動保護是變壓器的主保護,是按循環電流原理裝設的。 主要用來保護雙繞組或三繞組變壓器繞組內部及其引出線上發生的各種相間短路故障,同時也可以用來保護變壓器單相匝間短路故障。 在繞組變壓器的兩側均裝設電流互感器,其二次側按循環電流法接線,即如果兩側電流互感器的同級性端都朝向母線側,則將同級性端子相連,并在兩接線之間并聯接入電流繼電器。

  差動保護是利用基爾霍夫電流定理工作的,當變壓器正常工作或區外故障時,將其看作理想變壓器,則流入變壓器的電流和流出電流(折算后的電流)相等,差動繼電器不動作。當變壓器內部故障時,兩側(或三側)向故障點提供短路電流,差動保護感受到的二次電流和的正比于故障點電流,差動繼電器動作。

  差動保護原理簡單、使用電氣量單純、保護范圍明確、動作不需延時,一直用于變壓器做主保護。另外差動保護還有線路差動保護、母線差動保護等等。

  變壓器差動保護是防止變壓器內部故障的主保護。其接線方式,按回路電流法原理,把變壓器兩側電流互感器二次線圈接成環流,變壓器正常運行或外部故障,如果忽略不平衡電流,在兩個互感器的二次回路臂上沒有差電流流入繼電器,即:iJ=ibp=iI-iII=0。   如果內部故障,如圖ZD點短路,流入繼電器的電流等于短路點的總電流。即:iJ=ibp=iI2+iII2。當流入繼電器的電流大于動作電流,保護動作斷路器跳閘。

更多變壓器廠家,華信變壓器廠的變壓器信息請瀏覽公司官網:www.bimestralecon.com
?
版權所有 華信變壓器股份有限公司-專業的變壓器廠家 @ copyright
辦公室:0635-6367888 ?銷售部:0635-6367999 ?張經理:15069599099 ?李經理:13906351919
郵 ?箱:498438086@qq.com ?地址:聊城市經濟開發區泰山路261號 技術支持:暴雪網絡
国产精品老头老太嫖妓