分享到:

  電力工程10kv電力變壓器的問題能夠分成機油箱內部結構常見故障和機油箱外界常見故障。機油箱內部結構常見故障包含繞阻的相間短路、中性線立即接地裝置側的接地短路和匝間短路。10kv電力變壓器機油箱內部結構常見故障的傷害非常大,常見故障處的電孤不但燒毀繞阻絕緣層和變壓器鐵芯,并且使絕緣層材料和10kv電力變壓器油明顯汽化,明顯時將會造成機油箱發生爆炸。機油箱外界常見故障,目的是為了絕緣管和引線上產生的相間短路和中性線立即接地裝置側的接地短路。

  10kv電力變壓器的出現異常運行狀態關鍵有過負荷、外界短路故障造成的過電流、外界接地短路造成中性線過壓、油位減少及過壓或工作頻率減少造成的過勵磁調節器等。

  為了確保供電系統可以信賴地運作,對于起訴常見故障和出現異常運行狀態,電力工程10kv電力變壓器應安置以下維護。

  1)瓦斯維護。0.8MVA及之上的油侵式10kv電力變壓器和0.4MVA及之上的生產車間外干侵式10kv電力變壓器,均應安置瓦斯維護。

  2)縱線路保護或電流速斷保護??v線路保護或電流速斷保護用于體現10kv電力變壓器繞阻、防水套管及引線的短路故障問題,維護姿勢于斷開各電源側隔離開關。

  縱線路保護適用6.3MVA及之上的獨立運作10kv電力變壓器、發電站廠用工作中10kv電力變壓器和工業生產企業中的關鍵10kv電力變壓器,10MVA及之上的獨立運作10kv電力變壓器和發電站廠用預留10kv電力變壓器。

  3)相間短路的后備保護。相間短路的后備保護用于防御力外界相間短路造成的過電流,并做為瓦斯維護和縱線路保護(或電流速斷保護)的儲備。維護延遲姿勢于斷開隔離開關。

  4)零序保護。針對中性線立即接地保護里的10kv電力變壓器,一般應安置零序保護,用于體現10kv電力變壓器髙壓繞阻及引線和鄰近元器件(母線槽和路線)的接地短路。

  5)過負荷維護。針對0.4MVA及之上的10kv電力變壓器,當數臺并列運行或獨立運作并做為別的負載的后備電源時,應安置過負荷維護。針對自耦10kv電力變壓器或多繞阻10kv電力變壓器,保護設備理應能體現公共性繞阻及各側的過負荷狀況。過負荷維護經延遲姿勢于數據信號元器件。

  6)過勵磁調節器維護。當代大中型10kv電力變壓器,額定值工作中磁密與飽和狀態磁密貼近。當工作電壓上升或工作頻率減少時,工作中磁密提升,使勵磁電提升。尤其是變壓器鐵芯飽和狀態后,勵磁電大幅度擴大,導致過勵磁調節器,將使10kv電力變壓器溫度升高而遭到毀壞。所以針對大中型10kv電力變壓器應安設過勵磁調節器維護,按其過勵磁調節器的比較嚴重水平,保護設備的導出姿勢于數據信號元器件或斷開隔離開關。