  干式變壓器絕緣材料耐熱等級

  干式變壓器的線圈,當采用A級絕緣材料時,其極限工作溫度在105℃時,高溫升應小于60K;

  當采用E級絕緣材料時,其極限工作溫度在120℃時,高溫升應小于75K;

  當采用B級絕緣材料時,其極限工作溫度在130℃時,高溫升應小于80K;

  當采用F級絕緣材料時,其極限工作溫度在155℃時,高溫升應小于100K;

  當采用H級絕緣材料時,其極限工作溫度在180℃時,高溫升應小于125K;

  當采用C級絕緣材料時,其極限工作溫度在220℃時,高溫升應小于150K。

  干式變壓器溫度標準規定是多少度

  GB6450-1986對干式變壓器的溫升限值做出了規定。

  對干式變壓器的線圈,當采用A級絕緣材料時,其極限工作溫度在105℃時,高溫升應小于60K;當采用E級絕緣材料時,其極限工作溫度在120℃時,高溫升應小于75K;當采用B級絕緣材料時,其極限工作溫度在130℃時,高溫升應小于80K;當采用F級絕緣材料時,其極限工作溫度在155℃時,高溫升應小于100K;當采用H級絕緣材料時,其極限工作溫度在180℃時,高溫升應小于125K;當采用C級絕緣材料時,其極限工作溫度在220℃時,高溫升應小于150K。?現在大多數干式變壓器都采用H級絕緣材料,故一般說干式變壓器的溫度應在180℃以下。